15Kw的深井泵用接触器及浮球水位控制器可以吗求教
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-09-26
可以的,浮球控制接触器,泵接接触器上。
第2个回答 2016-09-27
深井中用浮球不太适合,空间有限,可以用电子式水位开关,有单水位的和双水位的。一般超过750瓦就要使用交流接触器。
本回答被网友采纳
相似回答
浮球
开关和交流
接触器
手动自动
控制
潜水
泵
答:
用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可
。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。浮球开关是一种结构简单,使...
水位控制器
答:
UFKS-2给排水
控制器
是利用一个磁浮球即可控制二点开关信号的液位控制器。在导管内的不同高度安装有干簧管,当磁浮球随液位变化而上下浮动时,浮球内的磁钢使相应位置上干簧管的触电吸合或断开,发出开关信号,接线盒内装AK位式液位控制板,就可实现液位直接驱动,自动实现
水泵
开停。控制方式分为给水(下...
三根线的
水位控制器
要连接三相有交流
接触器
的里面
控制水泵
,怎么...
答:
控制线路:用水位浮球开关串联一个中间继电器线圈,再用中间继电器的常开触头连接交流接触器的线圈就可以了
。如果水泵控制器是三相电的 可以直接连接水泵 单项控制器需要与交流接触器连接后在控制水泵 。水泵水位控制器上一般都有端子连接图 一般第一个为上水位 第二个为下水位 第三个为公共端 剩下的端...
电缆
浮球
液位开关
可以
直接解
水泵吗
?
答:
如果电缆的老化了,皮破了就容易造成触电事故。
所以不建议直接接水泵
。有些厂家也出现了推荐在AC、DC50V以下使用就是这个道理,低压的话就算漏电也不会死人。一般都需要一个水位控制器来配合使用,建议用电子式水位开关及配套的控制器,在百度搜索一下电子式水位开关就可以找到更多的资料。
深井水泵
的电源自动
控制
开关怎样安装?
答:
用一个交流
接触器
,二只微动开关和浮球支架组成
深水井
、或水井、
水位控制
电路,经单位、家庭3年的实际使用得到验证,效果很好,维修量等于零。电路如图所示。合上Qsl、K1、K2限位开关。K1处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一只交流接触器。当水井、水位处于高水位时,靠浮球棒的顶力,浮球连杆凸起1把...