计算传热系数并计算该墙单位面积的传热量。

某市一住宅建筑,外墙为二砖墙(490mm厚,λ1=0.81W/(m•℃)),内抹灰厚度为20mm,λ1=0.87W/(m•℃);内墙的对流换热系数为αn=8.7 W/(m2•℃), 外墙的对流换热系数为αw=23W/(m2•℃),室内温度问20℃,室外温度为-25℃。试计算该墙传热系数并计算该墙单位面积的传热量。

第1个回答  2010-05-19
这一类问题最简便的方法是应用热阻的串联的概念。对于该问题的传热过程,由四个热阻串联组成,分别为内墙对流热阻,内墙导热热阻,外墙导热热阻和外墙对流热阻,而传热系数,热阻,温差,传热量间的关系为:k=1/R,q=温差/R或q=k*温差。因此 传热系数k=1/(1/8.7+0.02/0.87+0.49/0.81+1/23)=1.35W/(m2•℃)单位面积传热量 q=k*t=1.35*(20-(-25))=60.74w/m2本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-17
传热系数k=1/(1/8.7+0.49/0.81+0.02/0.87+1/23)=1.35W/(m2•℃)
单位面积传热量 q=k*t=1.35*(20-(-25))=60.74w/m2
第3个回答  2010-05-16
k=1/(1/8.7+0.49/0.81+0.02/0.87+1/23)=1.35
q=k*t=1.35*45=60.74w/m2