钢板止水带,橡胶止水带,施工方法是怎样的

如题所述

第1个回答  2017-01-22
一、衡水百进橡胶制品有限公司首先为您介绍橡胶止水带施工方法(以中埋式止水带为例):
1、在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线,以确定伸缩缝位置;
2、钢筋绑扎完成后放置橡胶止水带,橡胶止水带两端用定位钢筋和扁钢固定,用扁钢将止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接;
3、扁钢用一定间距的螺栓固定以保证橡胶止水带中间空心圆环与变形缝中心重合,同时橡胶止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成15°~30°水平夹角,便于浇筑混凝土时排出内部空气;
4、对垂直设置的橡胶止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定,并要保持其界面部位平展;
5、为保证水平橡胶止水带的中心标高,应在模板上弹出控制线,并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高;一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。

二、衡水百进橡胶制品有限公司为您介绍钢板止水带的安装方法:

1、止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。
2、按工程要求采用钢筋焊接固定钢板,钢筋应斜向焊接在顶模棍处固定。
3、焊条应采用420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊查看电流大小,调试好电流参数:电流过大易烧坏甚至灼穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固。
4、在钢板止水带下口焊短钢筋来支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。
5、在短钢筋的中心位置焊接钢板止水带,以阻断渗水路线。
6、短钢筋设置间隔一般在不大于2000mm设置1个,注:间距过小会增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,浇筑振捣混凝土时容易受振动而变形。
7、钢板的接头也是耐力比较薄弱的地方,因此采用高质量焊接,即焊接无漏缝、漏点.
8、两块钢板的搭接长度不得小于50mm,两端均应满焊,焊实,焊缝高度不低于钢板厚度。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-03
钢板止水带的施工要求
  1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
  2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;
  3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
  4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
  5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果。具体注意事项如下:
橡胶止水带的施工要求
一、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
二、在运输和施工中,防止机械、钢筋损伤止水带。
三、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇筑混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
四、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等(图)。如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其他部位。
五、用户应根据工程机构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。
相似回答