西门子PLC S7-200 CPU224 DC/DC/DC,电源接线问题!

图中:M 接 24伏负端,L+ 接 24伏正端,那M左边的地线是否也接 24伏负端呢?谢谢!

第1个回答  推荐于2020-02-23
不能啊,M相当于零线,地线与零线是两个概念。追问

您设计过这CPU的接线么?我也不太清楚图中地线是大地,还是24V电源地啊!
谢谢

追答

一般是不接地的,对设备不安全,如果要接的话需要单点接地。

追问

噢,明白了点
谢谢

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-09-01
地线可以不用接,如果你要接的话,可以把开关电源的地线接过去本回答被网友采纳
相似回答