55问答网
所有问题
求助电梯基坑和承台重合时施工方法
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-04-21
你说的那个 相差300 , 是不是指集水井底和梁底相差的高度? 能不能发上来一个图纸!
本回答被网友采纳
相似回答
集水坑
与
地梁
和承台
碰到一起怎么处理怎么挖
答:
1、处理方法是:布置时,把集水坑的内边平基础梁的边线上,承台同样的方法
。2、挖的方法是:当基坑开挖到接近坑底标高时,用经纬仪根据轴线控制桩投测出基坑边线和集水坑开挖边线,并撒出白灰线指导开挖。
高层建筑
电梯基坑和承台
的处理
答:
电梯结构上是需要做基坑的,
电梯基坑
是安装轿厢缓冲器用的,消防电梯还需要做更深的集水井。️高层建筑埋置深度高层建筑需要一定的埋置深度,以获得水平约束,抵抗水平地震力。有地下室的高层建筑有地下室的高层建筑,地下室深度可以作为埋深,这样
承台
顶一般可以于地下室顶面平齐,这样如果电梯要下地下室的话,基...
承台基坑
开挖要主要那些事项采取什么措施?
答:
你需要挖的范围根据承台的角点外扩,预留施工空间,测量放点,带线
。如果是大型承台需要先打钢板桩然后开挖,深度较深的话还需要再进行内部支撑围堰,以免钢板桩受土压力往基坑内部变形。如果是小承台,地质很好的话,不需要进行基坑支护。
如果地质不好,可以插打槽钢,然后再开挖
。开挖至承台底标高后再下...
地基
承台施工
要点有哪些
答:
1、
施工
程序 定位放线→人工挖土→
基坑
土质验收→浇砼垫层→扎
承台
钢筋→支模→验收钢筋→浇筑砼→人工养护→基础砌体→验收→土方分层回填。2、土方开挖 基坑实际开挖深度2m,按1:0.33放坡,并在承台每边留300mm宽工作面,采用机械开挖人工清理,承台间距离<1m时,即将二个承台同时挖通。局部松软外...
承台施工
方案
答:
并
施工
中各工序必须安排紧凑,抓紧时间连续施工。 基底处理
基坑
开挖完成以后,要根据基底不同土质,分别采取相应的处理
方法
。针对本合同段
承台
的工程特点,基坑底部的地质情况属于卵石层,坑底不允许暴露或浸水时间过长,并防止搅动。坑底找平夯实,采用10cm厚C15素混凝土垫层找平,作构造物底模之用,且其顶面应不高于基底...