问一下,液位开关触点容量为70W240VAC,要接入到PLC实现自动化控制,中间要加继电器吗?

那如果是4到20MA的连续量输出呢,直接加到PLC吧?

第1个回答  2010-05-07
液位开关探测点一半为交流弱电,大概是8VAC,触点只是内部判断信号后,内部继电器的一个触点,和直接测量部分无直接联系。

如果是4-20MA,可直接接入PLC;
如果是开关量,如果是干接点的话,可直接接入PLC;如果是有源信号,必须加入中间继电器进行隔离;

另外,一般为了保护PLC,再I/O点比较充裕的情况下,干接点也建议加入中间继电器进行隔离。
第2个回答  2010-05-07
如果液位开关是无源空点就可以直接接进PLC的DI输入,无需加隔离继电器,如果是4-20Ma连续信号也可以接到PLC中,只是接进的模块不同,需要接到模拟量输入模块中。
第3个回答  2010-05-07
不用,液位开关触点一端接PLC输入侧的COM点一端接PLC的输入点上,然后在PLC内部编程通过PLC的输出端去控制相应的电气设备(输出端根据负载性质,容量可加中继)。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-05-07
最好加一个,不然大电流对PLC输出有影响的,减少寿命的