55问答网
所有问题
电力系统最小短路电流和最大短路电流区别和计算?
高压供电系统,计算短路电流时,最大工作方式和最小工作方式如何区分以及短路电流计算。最好有详细公式
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-05-06
最大工作方式就是系统所有发电机、变压器等元件都开起来的方式。最小工作方式就是运行中可能出现的运行方式,比如发电厂停机,变电站停变压器以及线路等。
短路电流计算你问的太大了,分各种短路故障,比如三相故障单相故障还是相间故障的,计算公式是不一样的,去找电力系统分析书上有。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-05-06
标幺制 用相对值表示元件的物理量,称为标幺制。 任意一个物理量的有名值与基准值的比值称为标幺值,标幺值没有单位。即 容量、电压、电流、阻抗的标幺值分别为
相似回答
短路电流
中的整定、
最小
值
和最大
值怎么
算?
答:
则短路点的
短路电流
Id=9.2/2=4.6KA。短路电流单位:KA 【7】短路冲击电流的
计算
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id 1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id 例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路...
请教关于
短路计算
的问题
答:
最大短路电流是系统在最大运行方式下出现的短路电流,这时系统的阻抗最小
;最小短路电流是系统在最小运行方式下出现的短路电流,这时系统的阻抗最大;如果经常搞设计经验丰富,会很容易看出来应该在那个运行方式下计算最大短路电流,那个方式下计算最小短路电流;如果你不太熟悉,可以计算所有运行方式下的最...
设计中的
短路电流
的校核
答:
答案:
计算
最大短路计算用以校验配电元件(如断路器)分段能力;计算最小短路计算用于校验配电设备(如断路器)灵敏度和继电保护计算整定。0.38kV系统一般不需要进行设备动、热稳定的校验,因为元件制造时已经考虑好了。10KV 以上电力设备需要根据最大短路电流校验设备动、热稳定。常见设计误区:1、根本不考虑短...
最小
的
短路电流
是什么意思
答:
在电力系统中,最小的短路电流是指系统中所能达到的最小电流值
。这个值一般是通过计算得出的,主要是为了评估系统的短路能力,以便安全地设计电力系统和判断电力设备选型是否合适。除此之外,最小的短路电流还可以作为电力系统失效应对计划的重要参数之一。与电力系统相比,最小的短路电流在低压电路中的应用...
已知线路末端
最大
运行方式下的
短路电流和最小
运行方式下的短路电流怎...
答:
最大运行方式和最小运行方式的
系统
容量不同,所以
计算
出的最大三相
短路电流和最小
两相短路电流分别用于校检开关电缆热稳定和保护装置灵敏度。最大运行方式下:两相短路电流是最大运行方式下三相短路电流的0.866倍。最小运行方式下:两相短路电流是最小运行方式下三相短路电流的0.866倍。与最小运行方式...
大家正在搜
最大短路电流和最小短路电流
电力系统短路电流计算
什么最大时短路电流最小
最大最小运行方式下的短路电流
短路电流最大的短路是
最大短路容量与最小短路容量
最大短路电流计算
最小短路电流怎么计算
最大短路电流怎么算
相关问题
电路的短路电流怎么算,电路的短路电流怎么算知识
计算最小短路电流和最大短路电流意义各是什么?
电力系统最小运行方式下和最大系统运行下,变压器高压侧的两相短...
我有一工厂总负荷为13000KVA,10KV供电,最大短路电...
电力系统怎么计算短路电流
电力系统中最大和最小运行方式如何计算
为什么说,电力系统最大运行方式时,短路阻抗最小,短路电流最大...
怎样计算线路的最大短路电流啊?