板式换热器面积的计算?冷却水上水温度28度,溶液流量90方/小时,温度45度,要冷却至36度,

请问需要板式换热器的面积多少?有计算公式最好!谢谢啦!

第1个回答  2010-05-10
由于您没有明确说出溶液的情况,以及允许的换热器阻力降数据,仅就以溶液为类水物质为考虑,阻力降设为50KPA时,初步估计我们可以提供的板式换热器在20平米左右.
所需冷却水81t/h. 板式换热器由于市场上各家的技术差别比较大,特别是板片尺寸等,会使K值有很大的差别.而且在此项目中,由于您没有确定冷却水的流量,也会对K值有影响.
计算方法为:Q(总传热量)=CMΔT(流量*比热*温差)= KALMTD(K值* 换热面积* 对数平均温差) ; 从这个公式中可以看出K值和LMTD 与换热面积成反比. LMTD 是由冷热侧的进出口温度有关的数值. K值受板型和两侧的流量及阻力降有关.在3000-8000W/m²*℃.本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-08
选BR025板式换热器20平方就可以了.
第3个回答  2010-05-14
Q(总传热量)=CMΔT(流量*比热*温差)= KALMTD(K值* 换热面积* 对数平均温差)
第4个回答  2010-05-11
联系我[email protected]一定解决。
相似回答