变频器Err15怎么解决

如题所述

第1个回答  2024-05-02

Err15 是外部设备故障,检查DI端子或者VDI端子的功能参数有没有设置成11(外部故障常开输入)或者33(外部故障常闭输入)功能的。

测量DI1-COM1端口电压是否等于24V,如果不等于,检查控制板24V跟OP短接帽是否掉落,用导线短接急停开关(DI-COM1),如果不报警,则是急停开关损坏,需要更换急停开关,如果短接后还报警,需要检查确保F4-00=33。

扩展资料:

注意事项:

变频器不要装在震动的设备上,因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不少变频器就因为这原因而损坏。

接线问题:变频器输入端最好接上一个空气开头保护电流,值不能太大,以防止发生短路时烧毁太严重。一定不能将N端接地。控制线尽量不要太长。因为这样使控制板容易受电磁波干扰而产生误动作,也会导致控制板损坏,超过2米长的最好用屏蔽线。

经常要急停车的变频器最好不要依靠变频器本身刹车,而是另加刹车电阴或采用机械刹车,否则变频器经常受电机反电动势冲击,故障率会大大提高。

参考资料来源:百度百科-变频器

第2个回答  2024-06-06
以下是一些解决Err15故障的步骤和建议,结合参考文章中的相关数字和信息:
1、检查电源供应和电压:
确保变频器与正确的电源相连,并检查电源电压是否正常。
输入电压过低或过高都可能导致Err15故障,应调整输入电源的电压至变频器额定范围内。
2、检查负载:
检查负载是否过重,如果负载过重,可能会导致变频器运行超过额定电流。
减少或重新分配负载,确保其在变频器的额定范围内。
3、检查电机:
检查电机是否存在故障,如堵转、相间短路等。
如果电机有问题,应及时修或更换电机。
4、检查电缆连接:
检查变频器与电机之间的电缆连接是否牢固,确保没有松动或断开的连接。
电缆连接不良可能会导致过电流或驱动器过热。
5、检查驱动器过热:
如果Err15与驱动器过热有关,可以检查环境温度是否过高,风道是否堵塞,风扇是否损坏等。
采取相应的措施,如降低环境温度、清理风道、更换风扇等。
6、检查外部设备故障:
如果Err15与外部设备故障有关,可以检查DI端子或者VDI端子的功能参数是否设置成11(外部故障常开输入)或者33(外部故障常闭输入)功能的。
7、检查模块热敏电阻是否损坏,如损坏应更换。
8、检查逆变模块是否损坏,如损坏应更换。
在排查故障时,应确保按照正确的步骤和方法进行操作,以避免对变频器造成进一步的损害。如果无法解决问题,建议联系厂家或专业技术人员进行维修。