冷冻排管小冷库温度负12,高压15低压1.5回气结霜正常吗?

如题所述

第1个回答  2020-09-16
有一点薄冰是正常的,但结霜得非常厉害是不正常的。你自己判断一下。

归根到底,结霜是果,太冷是因

太冷是果,提供太多冷量或者吸收太少冷量是因

1、制冷剂太多,提供了多余你需要的冷量,是绝对的多。

2、热力膨胀阀过大,开度太大,流量就大,是相对的多。

3、室内机风量不够,如翅片堵塞(结霜),风机反转等。

4、化霜时间调整不当,室内机结霜严重,冷气无法散发,回气铜管结霜+压缩机结霜。

5、膨胀阀的过滤器堵塞,铜焊时,焊接的杂质进入管道,堵塞。需要收冰种后打开检查。
第2个回答  2020-09-16
冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜普通不用处理,随着一些冷库工况的改动会有所改善或加重现象。假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低,可以导致这种问题的有两个:

1、蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走。表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。

2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。如果氟量正常或是偏多,同时如果出现比如冷凝换热过量之类的情况导致高压压力偏低,那么同等容积下节流阀前端的冷媒将体现出压力偏低和质量偏高的情况,在初始节流阀开度下流经节流阀的冷媒液体质量会比正常多,所需要从蒸发器吸收的热量也会偏多,如果从蒸发器不能完全吸收相应的热量,将导致压缩机回气管温度偏低。同时由于节流阀前端压力偏低,节流阀后端压力也会偏低。如果这个冷库安装系统是用的膨胀阀,(检测回气管温和压力,管温降低开度减小,压力降低开度增加)相比正常状态开度不会做出太大的调整,那么将维持低压情况直到压缩机回气结霜。这样貌似缺氟现象(高压低低压也低)回气管温低导致结霜。最后,提醒各位的是如果蒸发器出口结冰并使回气过热度降低!才有可能是制冷剂过多!因为蒸发器结冰的必然条件之一是蒸发温度必须低于0度!而制冷剂多恰恰会导致蒸发温度升高!