我现在有一生产线通过触摸屏输入,再到西门子PLC控制5台变频器(ABB)。给同样的速度,可是PLc输出的电压不一样,如何解决,是什么问题造成的,我的程序没有改变。谢谢同仁给帮忙。

第1个回答  2019-09-09
先从程序下手。。如果你原来的程序没改动过比例的保证程序没问题的情况下,你可以拆除PLC输出的2条线量下那里的电压如果2边输出不一致的话~检查下模块连接处是否稳固~如果连接没问题就说明可能是模块坏了。。更换模块试下~~~要是在没有外接线的情况下2边输出正常那就有可能是变频器模拟输入端有问题。。。还有就是用模拟信号输入的
也要考虑一个外部干扰信号的问题~~也有可能是外部干扰~!!