55问答网
所有问题
预埋铁未预埋怎么处理?
预埋铁未预埋怎么处理?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-12
可以在砼或砌体表面转孔,用膨胀螺栓固定,之后将铁板焊在膨胀螺栓上。
或是把铁板打孔,螺栓穿过铁板,再焊本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-06-24
预埋铁下面是空的怎么办办
第3个回答 2010-08-15
预埋铁未预埋是什么意思? 没看明白。。
相似回答
主管廊管架上的
预埋
件忘了预埋已经打完混凝土了
怎么处理
答:
好处理啊,
打膨胀螺栓,再焊接预埋件
,只是效果丑点罢了。还有就是做好接地
房子断接卡扁铁忘记
预埋怎么办
答:
采用后补埋件
。就是在混凝土外面放一块钢板,再采用化学锚栓将两者连接。不建议采用膨胀螺栓。对于受力小的可以在一个对角线上可以采用膨胀螺栓,另一对角线仍需采用化学锚栓。板厚及化学锚栓需要结合节点反力核算。就可以解决房子断接卡扁铁没预埋的问题了。
建筑中粱侧
预埋
钢板忘了!预埋该
如何处理?
补救方法有哪些?那种方法效果...
答:
如果要求严格而且预埋件长度不长的话。
就将那段梁凿了,重新浇注
。如果预埋件长的话。打膨胀镙是不能解决问题。要让设计出专项方案。
防水混凝土结构预埋钢筋忘记
预埋怎么办?
植筋需要怎么处理
答:
在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈
处理
过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。3.6 固化养护 钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全...
人防预埋件
没有预埋怎么处理
答:
先让设计院出整改方案,然后拿到防
办
去审批,接着请防办的人过来看,包个红包,吃一顿。开始整改,整改后在来验收咯。
大家正在搜
预埋管不通怎么处理
预埋铁是什么
什么叫预埋铁
预埋铁件有哪些
预埋铁厂家
预埋铁件图集yt2004
预埋铁件
预埋铁件图集通用
预埋铁座
相关问题
预埋铁裸露过长怎么处理?
kg,砖墙内必须预埋铁件吗,现在没预埋怎么办
人防预埋件没有预埋怎么处理
请问建筑框架结构工程中预埋铁件漏安以后是怎么处理的
预埋铁件或者预埋钢板是不是一定要埋在混凝土里呢?
建筑止水带没有预埋怎么处理
墩顶固结预埋钢板未预埋如何处理?
厂房柱顶预埋钢板未放,但是放了预埋螺栓,该如何处理?