55问答网
所有问题
用软件不能连上施耐德PLC装置。怎么解决?
软件是TWIDOSOFT3.2。装置是型号是TWDLCAA24DRF。连接线是USB-232,com4口,再接PLC调试线。连接的时候总是冒出端口参数设置框。同事的电脑自带串口,一连接就连上了。奇怪。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-27
确认USB/232电缆的驱动装好了?
建议换根好点的USB/232电缆
100元左右及以上的
问题就是出在这里,通信线的阻抗匹配问题本回答被提问者采纳
相似回答
施耐德
concept2.6
连PLC
时,
连不上
,为什么?
答:
他只是提示你备份程序的版本的时间与
PLC
内部程序的时间不一样,不是很严重的问题。你完全
可以
跳过。如果想要这个问题
解决
:你可以先跳过去,看你的备份程序和PLC程序是否对等?如对等。那么冲重新下载就可以!如不对等,你就可以选择上传,更新你的备份程序!!
施耐德PLC
编程
软件
SoMachine 3.1通过编程口登陆不到PLC,提示ID不匹配...
答:
这种情况应该是你组态的
PLC
CUP型号与实际型号不符合,组态一致后试试。
施耐德
的plc ,run灯闪,用485
连不上plc
答:
两种方法:
1.按复位按钮复位PLC.2.拔掉PLC电源模块电池
,过一段时间,等PLC配置恢复默认配置。
施耐德
Somachine M218
软件
与
PLC
通过485无法通讯
如何解决 ?
答:
一般来说有一个灯闪烁快,而另外一个灯闪烁慢,应该是表述的通信的流量(这个要看你的具体情况,个人觉得可能是某一端有数据下去,但是另外一端没有正常的数据回应,不过也不一定,下发达数据流量 ,回应小数据流量,也是可能的,不过有问题的可能性很大。估计下发的数据不正常或者下面接受数据的板卡什么...
施耐德
软启动器与
PLC连接
,
不能
远程控制,主要是由那些原因造成的
?如何
解 ...
答:
1.看通讯线有没问题,如是,需更换通讯线。2.看用的什么口的通讯线,是否超过最大
连接
距离,如是,需加中继台。3.看信号线是否和动力线靠的太近,如是,需使其分开。4.看软启和
PLC
本身有没问题,如有,需修复。以上。