柱子变截面插筋少2根严重吗?总共18根,插筋5根

如题所述

第1个回答  2016-01-13
楼上有人说‘不严重’,错!柱子变截面处,是应力集中处,刚好又是漏掉3/5插筋锚固之处,敢说‘没问题、不严重’,胆子有点大哦!若少了纵筋更严重。什么是薄弱环节?就在眼皮下哦!
千忌不可自行处理,应正视面对,不能隐瞒,一定要经过设计人认可处理方案,大家都要签字。哪怕花点钱,不要落得日后更大麻烦。
第2个回答  2016-01-12
不严重追问

这是40吨行车粱的柱子,牛腿上面变截面插筋5根只插了3根

追答

没事的

追问

能有什么补救办法吗

追答

我就是个钢筋工

追问

我就是一个钢筋带班了

但是问题出了,有什么好的补救办法没有或者解决的方案(^_^)

追答

唯一的办法就是用电转大眼在查筋

第3个回答  2016-01-13
已经到什么状态了?上面部分的混凝土浇筑了么?
如果还没浇,和总包反应实际情况,让他们出方案补救。不外乎是植筋处理。
吊车梁牛腿是承受动荷载的偏心构件,少纵筋是很严重的。如果使用过程中出了问题,这是要追责下来的。关键构件千万不能容错。本回答被网友采纳