直管上焊缝间距的重要规定是为了防止焊接过程中产生的残余应力对管道结构造成影响。焊缝过密可能导致先前焊缝的强度受到影响。具体规定如下:

1.当管道公称直径小于150mm时,相邻环焊缝的中心间距应不小于管道外径,且至少为50mm。这确保了焊接区域有足够的空间,减少应力集中。

2.对于直径大于或等于150mm的管道,环焊缝与支、吊架边缘的净距不得少于150mm。如果需要热处理,这个距离应大于焊缝宽度的5倍,最低不少于100mm,以保证热处理效果和结构完整性。

根据《工业金属管道设计规范》,两条对接焊缝之间的最小间距应为3倍焊件厚度,若需要热处理,这个距离应至少为6倍焊件厚度。对于小直径管道(公称直径小于50mm),焊缝间距建议不小于50mm;大直径管道(公称直径大于或等于50mm)则推荐间距不小于100mm。

《工业金属管道工程施工及验收规范》进一步明确了,直管段上两对接焊口中心面间的距离,当管道直径大于或等于150mm时,间距不得小于150mm;直径小于150mm时,间距应不小于管子的外径,以确保焊接和管道的正常使用。

总的来说,焊缝间距的设置旨在平衡焊接质量与结构稳定性,确保管道在使用过程中具备良好的力学性能。