配电系统中 如何根据设备功率来选择开关、电缆

如题所述

第1个回答  2012-08-22
授人以鱼不如授人以渔
已知:用电设备额定功率P、电网电压/相数(以380/3相为例)
选择开关线路规格
1、求【计算电流】Ijs=KxP/3/220/cosΦ 其中Kx为需用系数(单个设备时为1),cosΦ为功率因数,(若三相负荷不平衡时,按最大负荷相计算)
2、根据计算电流,选接近的上一级电流断路器作为线路设备保护器件
3、根据计算电流,选接近的上一级电流(额定载流量)线路(电缆或电线),注意敷设方式不同,需要引入不同的校正系数,也可以按敷设方式直接查表
4、验算线路最小短路条件下断路器是否能可靠保护(用电侧短路)
5、验证断路器是否能分断极限短路电流(断路器出线侧短路)
举例:设某三相动力设备22KW,cosΦ=0.8
1、Ijs=KxP/3/220/cosΦ=1*22000/3/220/0.8=41.7A
2、选择断路器In=50A(电动机类,选D型脱扣特性),如:C65H-50D/3P
3、选择线路,如BV-3*16 MT40FC (穿40薄壁镀锌电线管,地面下暗埋)
4、根据电源至设备的线路阻抗,求出短路电流,如10KA,断路器可靠动作
5、同理,核算断路器出线侧最大短路电流,如11KA,则断路器分断能力不足(H为10KA),改选C65L-50D/3P(L为15KA)
(验算过程比较繁琐,掌握基本知识后,可以按经验或查表快速选择)