三相异步电动机7.5KW,我10.5KW的柴油发电机带不起来,没有软启动装置,我电动机的接线对不对

三相异步电动机7.5KW,我10.5KW的柴油发电机带不起来,没有软启动装置,我电动机的接线对不对呀?如何才能启动起来?

第1个回答  推荐于2016-12-02

    你的接线是三角形接发。

    7.5千瓦的电机,按照电气运行标准是要降压启动的,你可以用任何一种降压方式。

    10.5千瓦的发电机,想要带动7.5千瓦的电动是有困难的,因为其中有很多因数,不是简单的数字对比就可以了,里面有技术含量。

    如何才能? 首先改动一下启动线路,用一个星三角启动线路;再有,你可以先分开机械离合器,等过了启动电流后,慢慢的合上离合器。

    如果,4点的方式还不行的话,建议选22KVA的柴油发电机来带。

追问

启动线路怎么改

追答

请在电工手册或在网上用~电动机星三角启动电气图~,安图接线。看来你没有达到三级电工的水平,那时三级电工要掌握的东西。努力吧。

追问

是呀,我是买来抽水的,压根就不懂电

我现在想问的是我在电机上接的线对不对

本回答被提问者和网友采纳
相似回答