台达变频器保护电机过载是哪个参数指令

台达变频器保护电机过载是哪个参数指令?我是1.1KW的电机,用1.5KW的变频器,希望电机过载或者电机电流过大时能停止输出!
75%是额定电流的75%吗?

第1个回答  2015-10-30
  m系列修改 p52 电机额定电流 填入电机名牌上的电流即可 。

  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
第2个回答  2010-08-09
不知道你用的什么系列的变频器 以m系列为例 修改 p52 电机额定电流 填入你电机名牌上的电流即可

b系列修改 07-00 为75%

75%是额定电流的75%吗?参数就是 75 变频器会根据自己的容量计算本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-08-12
oL2-电机负载过大,ocn-运转中过电流
第4个回答  2010-08-11
有个选项可以设置过载电流的,,百分比的,,
第5个回答  2010-08-07
你好 建议你采用端子控制 ,用热继电器来控制变频器,具体还要看你是用的什么系列的具体参数就没有办法讲