球罐防火标准

如题所述

第1个回答  2020-10-28
GB50351-2005 《储罐区防火堤设计规范》中:
3.3.2 全冷冻式液化石油气及天然气凝液储罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于储罐最高液位高度
与防火堤高度之差。全压力式球罐罐壁到防护墙的距离不应小球罐直径的一半。
而GB50351-2014 《储罐区防火堤设计规范》中:
3.3.2 全冷冻式液化石油气、天然气凝液及液化天然气单防罐储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于储罐最高
液位高度与防火堤高度之差加上液面上气相当量压头之和;当防火堤高度大于或等于储罐最高液位高度时距离可不限。
全压力式或半冷冻式液化烃储罐罐壁到防护墙的距离不应小于3 m 。
对于全压力式球罐(如液氨球罐)与防护墙的距离如何确定?