人防工程中电气预埋线管防护密闭处理与密闭处理有何
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-24
这个没有要求,但是对盖板是有厚度要求的。
相似回答
密闭套管与
防护密闭
套管有什么不同
答:
1、主要用途及使用的地方不同:密闭套管管适应于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。密闭套管用于穿越人防区的位置。防护密闭套管与管道采用柔性连接,密闭套管采用刚性连接。相对而言,二者具有不同的侧重点和使用区域。2、构造不同:密闭套管
和防护密闭
套管构造相似,只是比防护密闭套管外多...
人防工程电气
配管大揭秘!
答:
在易爆场所,
电气
设备得用防爆型电缆电线,还得穿管敷设。记住,导线接头别设在易爆场所哦!顶棚内电线需密封保护顶棚内的电缆电线也得穿管敷设,导线接头得用密封金属接线盒来保护!️管线需
防护密闭处理
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电缆管线和预备用管,都要做防护密闭或密闭处理。记得选管...
...经过密闭室(不是进密闭室、是经过)要
密闭处理
吗?
答:
穿过外墙、临空墙、
防护密闭
隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或
密闭处理
。保护管径不得大于25mm 当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当...
人防工程电气
配管要求
答:
1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆电线暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固;2、在易爆场所的
电气
设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空墙、
防护密闭
隔墙、密闭隔墙...
人防工程
水电
预埋
要做哪些
答:
法律分析:1、所有
人防预埋
套管必须提前预埋严谨后期开洞。2、消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒...