不可以接地,会造成漏电,开关跳闸等后果。

电力变压器输出的A、B、C三相电相对电压400V,考虑低压侧线路电阻压降,一般到电器为380V,三根火线对中性线220V。中性线(零)线是接在变压器地网上的,这样三相对地电压也就都是220V。

电流由火线进电器,再由零线回去,火线与零线的电流是全等的,这叫“电流第1定律”。火线电流与零线电流相反,它们穿过漏电保护器中的一个电流互感器,不能在其磁环中产生磁场,二次线圈就无电流。如果电器漏电,或在电器零线端再接地,火线电流有部分由地回到变压器,火线电流与零线电流就不等,将在电流互感二次线圈中感生电流,这个电流信号经放大后用于跳闸。

对于这种保护,如果电器零线接地,则必然跳闸;若不跳闸则说明保护失灵。

另外,零线本身就是接地的,用于安全保护的地线也不应接电器零线桩,而应接地线桩(三线插座中的上桩),即电器的金属外壳。

还有就是:地线是指从变压器地网上专引的线,或自埋的简易地网,而不是变压器引来的零线(虽然零线是接地网的)。绝对不允许将零线与电器的金属外壳相接。因为回去的零线若断了,则金属外壳将带220V电压。

拓展资料

剩余电流装置ResidualCurrentDevice(RCD):在正常工作条件下,接通负载和断开电流;而当电路的剩余电流在规定的条件下达到其规定值时,引起触头动作而断开主电路的一种保护器。剩余电流装置可能是检测剩余电流和接通及断开主电路电流的各种元件的组合体。

剩余电流装置ResidualCurrentDevice(RCD)是一种漏电保护装置。漏电保护装置是一种低压安全保护电器,其作用有:

1、用于防止由漏电引起的单相电击事故;

2、用于防止由漏电引起的火灾和设备烧毁事故;

3、用于检测和切断各种一相接地故障;

4、有的漏电保护装置还可用于过载、过压、欠压和缺相保护。

资料来源百度百科RCD

相似回答