由于设计出错楼梯到地面有50公分的高度无法上人用砖砌体接地面,现在砖砌体下沉测墙上没有植筋现在怎么

现在楼梯已经浇好了

第1个回答  2019-06-08
楼梯是一个个体,如果是砖砌体楼梯,即使植筋,只要地坪基础松软有下沉,也保不住楼梯不下沉。因此,解决砖砌体楼梯不下成,楼梯砌体必须要有坚实的基础。而且楼梯砌筑完成后,还要等待落实一段时间,才可以进行楼梯装饰,否则都还有下沉开裂的风险本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-08
你这个可能因为地面没有夯实。导致地面下沉,踏步也跟着下沉。建议把砖砌踏步拆掉,重新植筋并浇筑混凝土踏步才最稳妥。
第3个回答  2019-06-08
楼梯间的砌体可以采用符合设计要求强度等级的水泥砖砌筑。追问

现在楼梯用混凝土浇好了接地砖砌体下沉了怎么办才能补救

第4个回答  2019-06-08
回答
一、技术准备:图纸工程量的计算,根据工程量提备砖、水泥、中砂、如果是混合砂浆则预先淋好灰膏,计划出需要的人力,一般考虑砌砖的技工和壮工比例为1:1,不包括搅拌机的工作人员

二、人力准备,根据工工程的楼座单层平面计算用砖量,按规范规定每天砌筑高度不允许超过1.2米,根据工工程的楼座单层平面计算1.2米范围的用砖量,根据技工的砌筑能力来决定用技工的人数,一般技工人平均1500--1800块砖,

三、 主要机具
1、 机械设备:砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。
2、 主要机具:大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线锤、水平尺、皮数杆、灰桶、翻斗车、磅秤、尼龙线等
四、作业程序:
1、 砌筑墙、柱应先立好皮数杆,皮数杆宜设立在墙角处、楼梯间及纵、横墙交接处。
2、 砌砖前应先将砖浇水湿润,湿润情况用断砖法检查,普通粘土砖以浸入表面以下10~20mm深为宜。雨天作业不得使用含水率呈饱和状态的砖。
3、 砌砖前要将砌砖的部位上灰渣杂物清除干净,并用水冲洗。
4、 砂浆应按试验确定的试验室配合比通知单拌制,同时根据施工现场砂的含水率进行调整。常温下,一次拌好水泥砂浆或混合砂浆应在拌合后3~4小时内用完,当气 温超过30℃时,应在2~3小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。
5、 内墙脚手架应随砌随搭。
五、 操作工艺
1、 砌筑砖基础前应在基层上弹出轴线及边线,用“山丁檐跑”方法摆砖,大放脚转角处要摆放七分头。一般做法是二皮一收交替进行。每次收60mm,收到正墙为止。
2、 砌筑方法,宜采用一顺一丁挂线砌筑,竖缝错开1/4砖长,十字及丁字接头处要隔皮砌通,灰缝一般为8~12mm。
3、 不同深度砖基础砌筑,应按先深后浅顺序砌筑,由高台向低台搭接。基础高低相接处应砌成踏步式,踏步长度不小于1m,高度不大于0.5m。
4、 砖基础分段砌筑时,要留斜槎,砌筑高度不得超过1.2m。
5、 基础砌筑完毕后应及时清理基坑(槽)内杂物和积水,经验收合格后方可进行回填夯实。
6、 砖墙砌筑应在防潮层或其它基层上根据弹好的位置线进行摆砖。外墙和内墙第一层都是丁砖,第二层横墙均是丁砖,纵墙均是顺砖。山墙两大角排砖必须对称。门窗垛墙的位置尺寸应符合摆砖的模数,若不符合模数时,可用七分头和丁砖进行调整,门窗洞口顺砖层两头,必须是七分头。一般情况下,各楼层的门窗洞口位置必须与底层一致。
7、 砌筑时,应根据墙体类别和部位选砖,保证墙面美观清晰。
8、 砌筑前应盘角,每次不得超过五皮砖,随盘随挂尺吊线,同时应使砖的层数和灰缝厚度与皮数杆相符。
9、 砌筑一砖半厚及以上的墙必须双面挂线,线段较长时,中间应设立支线点,拉线固定后要有一定的刚度(能看穿看平)。
10、 砌筑时,应用三一砌筑法施工(一刀灰、一口砖、一揉挤),砌砖要横平竖直,水平灰缝饱满,做到上跟线,下跟棱,相邻要对平。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。砖墙上除墙的两头、门窗洞口的两侧允许有七分头外,其它任何部位不得砌筑七分头。半头砖必须砌在顺砖上。每次盘角砌筑五皮砖后用挂尺检查垂直度和平整度,随时纠正偏差,严禁事后碰撞墙体。
11、 墙体每天砌筑高度不得超过1.2m,雨天砌筑时,砂浆的稠度应适当减少,若遇阴雨天气,当天完工后,应将砌体顶面部位覆盖好。
12、 转角处构造柱应先砌筑砖体但必须拉接钢筋,24墙为2根直径为6mm的钢筋,压入砌筑砖体不少于1m,深入构造柱应满足规范要求,临时间断处的高度差不得超过一步脚手架,后砌隔墙、横墙和临时间断处留斜槎有困难时,可留阳槎,但要沿墙高每隔500mm,每120mm墙厚预埋一根Ф6钢筋,其埋入长度从留槎处边沿算起,每边不得小1000mm,末端做90°弯钩。
13、 预留洞口和穿墙洞口均应按设计要求砌筑,不得事后剔凿。如临时需要变更预留孔洞位置或新增预留孔洞时,必须经有关部门同意。
14、 脚手架眼应留置在顺砖上,并不得超过一砖长度,并要求不得在下列位置设脚手架眼:
(1) 空心砖墙和半砖墙。
(2) 砖过梁上方以梁为底边,底角为60°的三角形范围内。
(3) 宽度小于等于1000mm的窗间墙。
(4) 梁或梁垫下及左右各500mm的范围内。
(5) 门窗洞口两侧11/2和转角处500mm范围内。
(6) 设计规定不允许设置脚手架眼的位置。
六、 质量标准
1、 砖砌体组砌方法应正确,上下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。
2、 砌体接槎处灰缝必须饱满密实,缝、砖平直。每个接槎处的水平缝厚度不得小于8mm,不得有通缝、亮缝。
3、 预埋拉接筋的数量、长度均应符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不得超过允许偏差一皮砖厚。
4、 留置构造柱位置要正确,大马牙槎应先退后进,上下顺直,残留砂浆要清理干净。
追答
5、 砖砌体的几何尺寸、位置的允许偏差按现行验收批表格检查。
最后检验批完成,报监理检查,
相似回答