55问答网
所有问题
acdc开关电源输出空载正常,带很小负载输出电压就跳动,是什么情况?
空载输出电压稳定,加负载就跳动很大,有十几伏的跳动
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-09-18
这说明带载能力太弱了,输出端的稳压电路是不是有器件用错了。
本回答被网友采纳
相似回答
开关电源负载
后
输出电压
不稳定
,跳动
幅度很大,这是怎么回事啊?
答:
应该是输出端短路,这样把所有的元器件都烧坏了
。建议先加一个保险丝测试,这样损失会小一些。建议按照实际负载来测试,你的负载是96W,找一个100W的灯泡试一下。滤波电容可以用几个小一点的电容并联代替。
开关电源空载正常
但有杂音,加载后
输出电压
和纹波全乱了
?是什么
原因?
答:
①、向这问题主要应检查一下,
整流二极管是否正常,滤波电路的滤波电容是否性能不良或失容、漏电等等
。
开关电源空载输出电压
22V
,带负载
(4A电流)输出电压有时22V,有时14V左 ...
答:
开关电源没问题, 输出电压波动,
说明负载过重,或者有短路
。造成开关电源电压波动。建议换功率大的和负载匹配的电源。或者
开关电源本身有问题, 出现带载能力差
。
开关电源空载
时
电压正常,带
载时
电压就
下降
是什么
原因?
答:
你现在出现的这个问题,
要先检查出是属于电源本身的问题,还是负载的问题
。建议你这样试试看:当接入负载后,你测量一下电流,如果电流大于开关电源的额定值,(这时开关电源会出现你目前的电压下降现象),如果此电源能在额定值以下的使用条件下使用正常,就是负载有问题了。另外,如果你在对负载作出检查后...
开关电源空载
时
电压正常,带
载时
电压就
下降
是什么
原因
答:
1、检查
负载,
有无短路故障,或负载过大(电源和负载都有额定参数可供参考)。2、若为电源问题,可检查以下反馈回路模块。(1)、采样模块。采样模块采集
输出电压
信息,如果有故障,电压发生变化时,就无法采集正确信息,线路无法做出正确判断。最有可能出现问题的是主要电阻和三极管。(2)、测量基准电压...
大家正在搜
开关电源输出电压由什么决定
开关电源的输出电压怎么调整
acdc降压开关电源电路图
淘宝上acdc降压开关电源电路图
开关电源输出电压高
开关电源输出电压不足
开关电源改变输出电压
acdc开关电源电路图
开关电源输出电流
相关问题
开关电源带载时输出电压稳定,为什么空载时输出电压跳动?
开关电源空载时输出电压低是怎么回事?
开关电源输出电压空载正常负载低
开关电源带负载能力差是什么原因 我的一个交换机上的电源,额定...
开关电源空载时电压正常,带载时电压就下降是什么原因?
求教各位大神:通信电源模块空载时输出电压正常,带上负载后输出...
空载和负载对开关电源电路的电压输出有什么影响
本人做的开关电源输出电压12V电流10A,芯片用的TL494...