我的PLC控制系统里有CPU和I/O模块,现在我在另一排单独放置一个307电源和一个ET200M

我的PLC控制系统里有CPU和I/O模块,现在我在另一排单独放置一个307电源和一个ET200M,这个ET200M怎么连接到第一排的CPU上,怎么连接,这个问题求助啊

第1个回答  2014-10-09
CPU上有西门子的PD接口,通过PROFIBUS电缆连接到ET200M上,另外ET200M要挂IO才行否则组态应该会有问题追问

我见别人做的,选那种只能挂一个307,一个I53的那种160mm的有源导轨,我就不明白这个是怎么和CPU连接起来的,我看他的意思好像是要做以太网的接入口,这个该怎么理解

第2个回答  2014-10-09
通过Profibus通讯电缆实现物理连接

在硬件配置中增加即可。追问

这个在一个机柜中就行吗?

追答

只要在Profibus通讯协议要求的距离之内就行,没有中继器最好别超过30M