箱式变电站容量用多大合适?

如题所述

第1个回答  2022-06-19
经过多年的发展,箱式变电站简称(箱变)在国内已经广泛运用,尤其是公共场所的配电设施:如房产-小区-工厂等,由于箱变美观占地面积较小,既美观大方,又经济实用,选用箱式变电已成为一种主流。目前,箱变现在分为二种:美式箱变和欧式箱变两种。美式箱变结构紧凑,造价较低,显露在外,维护不便;

欧式箱变布局合理.结构清晰,维护方便,造价相对较高。

箱变的运用领域不同,其配置要求也所不同,但也没有本质上的差异。

鑫川电 以住宅小区用的箱式变电站容量用多大合适举例:

确定箱式变电站容量,首先要计算供电区域内的负荷。常用的负荷计算方法有需要系数法、单位面积功率法、单位指标法、利用系数法。对于民用建筑的方案设计,多采用单位面积功率法、单位指标法。下面仅介绍单位指标法。

单位指标法的有功功率PC的计算公式为:

PC=PeN/1100

公式中Pe——单位用电指标,W/户、W/人、W/床一系列等N——单位数量,如户数、人数、床位数等。

各地居民用电,水平不同.所以针对比较发达的地区,每户负荷可按11kW,一般地区可按8kW,用电水平较低的地区可按5kW考虑。也可以按住房建筑面积来考虑负荷的大小.建筑面积在110 m2以上的按11kW,建筑面积在80~110 m2的按10 kW.建筑面积在90 m2以下的按8 kW考虑。如果还有门面房,则按100W/m2计算。住宅小区还需计入景观灯和路灯等公用负荷。

住宅小区在3~5年内的用电负荷远远达不到计算负荷,所以变压器的损耗过大,因此住宅小区内的箱变一般设计多台,多点布置,且要求高低压侧均能并列运行.所以单台箱变的容量以400 kVA左右为宜。考虑到运输成本问题,不宜超过800 KVA。在负荷较小时,先投运1台,随着负荷增加,箱变逐台投运,高压侧并列、低压侧分列运行。

随着家用变频电器的普遍使用,谐波分量对电能质量产生越来越明显的影响。通常选用D,yn11接线组别的变压器。以抑制负荷注入电网的谐波分量。另外,由于D,yn11接线比Y,yn0接线的零序阻抗较小,其单相接地故障电流明显增大,可提高TN系统接地故障保护的灵敏性,所以箱式变电站容量多大,可根据用电量进行配置.
相似回答