供电电压=380V 不同类型25mm² 线缆的推荐安全载流量,及在 功率因数=0.9 时可带的三相负载和传输距离:
PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=115A,折合三相功率=68.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=224.7m;
PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=150A,折合三相功率=88.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=172.3m;
PVC塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量=80A,折合三相功率=47.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=323m;
PE塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量=100A,折合三相功率=59.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=258.4m;
PVC塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量=86A,折合三相功率=51kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=300.5m;
PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量=105A,折合三相功率=62.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=246.1m;
PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=102A,折合三相功率=60.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=158.4m;
PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量=72A,折合三相功率=42.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=224.4m;
供电电压=220V 功率因数=0.9 时 不同类型25mm² 线缆的推荐安全载流量,及在可带的单相负载和传输距离:
PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=115A,折合单相功率=22.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=65.1m;
PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=150A,折合单相功率=29.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=49.9m;
PVC塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量=100A,折合单相功率=19.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=74.8m;
PE塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量=140A,折合单相功率=27.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=53.5m;
PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=102A,折合单相功率=20.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=45.9m;
PVC塑料绝缘 2芯铝电缆,推荐载流量=83A,折合单相功率=16.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=56.4m;