第1个回答 2014-08-31
结合管井检修门和管井内风管、水管等管道的综合排布图,尤其
是管道较多部位的布置图,避免各专业管道冲突和无法检修等问题。
确定先大后小,
先无压后有压的原则,
同时兼顾各管道安装时的必要
安装操作空间和日后管道的检修空间。
1
、空调水管道安装
A
、安装工艺流程
施工准备——管道防腐——套管预制——弹线定位——支吊架
安装——管道安装——打压试验——管道保温——成品保护
B
、施工准备
认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量要求;结合管井综合
布置图,确定管道间距、定位;
C
、管道防腐
材料进入现场经监理验收合格后,
将管道内外壁铁锈及污物清除
干净,外刷防锈漆并通风干燥,刷漆表面应光滑。
待防锈漆干燥后运
往作业现场。
D
、套管预制
根据图纸管道尺寸预制套管,
套管尺寸应确保管道保温厚能穿过
且高出建筑完成地面
2-3cm
,套管加工完成后内刷防锈漆。
E
、管井吊线、弹线定位
根据深化设计图纸及管井排布图,从管井顶端至终端找好垂直
线,用墨线弹出膨胀螺栓打孔位置及支架安装线。
中铁建设集团有限公司设备安装分公司第一项目部
第
4
页
共
12
页
F
、支架的安装
空调水管道的支吊架采用槽钢制作焊接而成,支架间距不大于
6
米(根据层高均匀设置)
。支架长度根据实际管井尺寸而定,尽量节
省材料。
支架所用钢材无扭曲,其长短偏差控制在
5mm
以内,切口处无卷
边、毛刺,支架安装牢固,做到横平竖直。
竖井内空调水承重支架形式见下图:本回答被网友采纳