第一级浪涌保护器需选用10/350us波形浪涌保护器,型号AM50-10/3508/20μs一级浪涌保护器选型标准如下

市区:80kA(8/20μs)常用型号AM80A、AM80B、AM80C、AM80D、AM80/3P

郊区:100kA(8/20μs)常用型号AM100A、AM100B、AM100C、AM100D、AM100/3P

高山:120kA(8/20μs)常用型号AM120A、AM120B、AM120C、AM120D、AM120/3P

第二级浪涌保护器最大通流容量:60kA(8/20μs)常用型号AM60A、AM60B、AM60C.AM60D、AM60/3P。

第三级浪涌保护器最大通流容量:40kA(8/20s)常用型号AM40A、AM40B、AM40C、AM40D、AM40/3P。

第四级(末级)浪涌保护器最大通流容量:20kA(8/20μs)常用型号AM20A、AM20B、AM20C、AM20D。

扩展资料:

安装注意事项

1、浪涌保护器为35mm标准导轨安装,产品安装于室内、靠近配电盒或靠近电源线的入户处。

2、需在断开电源的情况下安装,以免发生意外。

3、浪涌保护器接线方式为并联,将电源线分别接入浪涌保护器的“L”、“N”接线孔,从“PE”接线孔引出接地线连接到防雷接地母线。

4、浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。

5、浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应尽量短而直,其总长度不宜大于0.5m。

6、浪涌保护器可根据需要提供遥信报警接口,“COM”为中性点,“NC"为常闭点,“NO"为常开

参考资料:百度百科-浪涌保护器