直流屏和UPS区别?

如题所述

第1个回答  2022-12-08

1、应用场合不同:直流屏主要是为开关柜,综合保护装置等提供操作电源或者控制电源;UPS主要是给机房,计算机等提供后备电源。

2、原理不同:直流屏是将交流电整流为直流电,为外界负载供电;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。

3、作用不同:直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。

扩展资料

直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。

充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。

调试方法:

1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱电接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。

2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。

3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。

4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。

5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。

6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。

7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。

8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。

9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。

10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。

至此为止,调试完毕,剩下的就是检查元器件安装紧固、导线与元器件是否有松动及工艺问题了。

UPS,即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换城市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。

当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电。

当市电中断时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。

参考资料来源:百度百科-不间断电源

参考资料来源:百度百科-直流屏

相似回答