第1个回答  2020-07-14
如果是额定频率50HZ,4极电机的话,其同步转速也就是1500rpm,这时候也就是说如果是同步机运行到50HZ也就1500转,若是异步机,那么有转差存在,所以就算是运行到50HZ,真正转子的转速也就是1400多rpm,如果忽略这点转差的话,那么想要达到3600rpm,那么对于4极电机的话,需要设置运行频率为120HZ。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-06-27
如果是额定频率50HZ,4极电机的话,其同步转速也就是1500rpm,这时候也就内是说如果是同容步机运行到50HZ也就1500转,若是异步机,那么有转差存在,所以就算是运行到50HZ,真正转子的转速也就是1400多rpm,如果忽略这点转差的话,那么想要达到3600rpm,那么对于4极电机的话,需要设置运行频率为120HZ。