55问答网
所有问题
非框架梁伸入支座的长度在11图集里只有铰接和刚接两种情况,
非框架梁伸入支座的长度一般情况下好像没有这两种情况该多长呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-08-17
结构设计总说明有规定,若设计无具体规定,也会指定参考图集的,那就按图集要求施工。
一般来说是按抗震锚固长度计算,具体见11G101-1第53页受拉钢筋基本锚固长度表格取用。
本回答被网友采纳
相似回答
什么是
非框架梁
?
答:
首先说框架结构,框架结构就是由柱子和梁组成的受力结构,然后在上面设置楼板与墙体,这里候柱子叫框架柱、梁就是
框架梁
;而用砖来作为承重墙的就是砖混结构
,里面
的柱子和梁就不是这个建筑的框架;框架结构中将力量直接传到基础上的柱子是主受力柱,叫框架柱,与框架柱相连将楼层的重量传给柱子的梁就...
框架梁上部钢筋锚固
长度
为≥0.4Lae+15d弯钩
,非框架梁
上部钢筋直锚弯锚...
答:
非框架梁上部钢筋直锚
,伸入
端
支座
直段长度满足La时,可直锚。
非框架梁伸
至支座对边弯折(15d)设计按
铰接
(L)时:≥0.35Lab 充分利用钢筋抗拉强度(Lg)时:≥0.6Lab。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
非框架梁
l的梁端钢筋是按
铰接
还是按充分利用钢筋的抗拉强度进行施工...
答:
只是在配筋上要与计算假定基本相符才是合理的;2、一般情况下中间支座都是按照刚接考虑的,这个很容易理解;3、首先应该明确一般情况下次梁中间支座应该是固接(极特殊情况例外),我们讨论的应该是次梁边
支座的铰接
固接问题. 次梁固接在表面上看理论上是正确的,但由此带来主梁所受的扭矩较大,容易造成主...
...
非框架梁的
计算,梁端什么时候
刚接,
什么时候
铰接
?求大神解答,希望能...
答:
这个问题我是这样认为的,仅供探讨:1:12d的锚固长度小于受拉钢筋的最小锚固
长度,
所以问题的关键就是
非框架梁
端部下部的钢筋是不是受拉,一般认为次梁与主梁相连节点处,既非一般
的刚接
也
非铰接,
所以一定存在弯矩。端部下部钢筋受压,上部受拉,故上部钢筋锚固长度需满足受拉最小长度。2:当主次梁...
梁
两侧构造钢筋锚固
长度
为多少?具体在那个
图集里
哪一页
答:
圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329(三)(四)有关规定执行。
非框架梁
L配筋构造见11G101-1第86页。上部钢筋伸至柱外侧纵筋内侧固长度:设计按
铰接
时:≥0.35Lab+15d弯钩,纵筋在端
支座
应伸至主梁外侧纵筋内侧后弯折,当直段长度不小于La时可不弯折。在计算钢筋...
大家正在搜
框架梁底筋伸入支座的长度
框架梁的支座负筋延伸长度为
梁底筋伸入支座的长度
梁伸入支座的锚固长度
框架梁支座负筋长度
框架梁支座负筋长度如何确定
梁伸入支座长度
梁支座负筋伸出长度
框架梁负筋的长度
相关问题
毕业设计中 非框架梁的计算,梁端什么时候刚接,什么时候铰接?...
11G101图集非框架梁、井字梁的上部纵筋在端支座锚固,当设...
11g图集与03g图集的差异
如何理解11G图集中关于井字梁的这句话,请解释并给出图例
01到11钢筋图集的区别在哪?
关于11G101-1图集和03G101-1图集的不同之处和注...
新101图集与老版本有何不同?
03G101-1图集与03G101-2图集区别是什么呀!