请懂电工的师傅看一下,请问接地线该怎么接?(请仔细看好问题,有帮助就采纳,不知道我表达的清不清楚)

橘色标记出来的线是地线,要走线接个空调用的电表,漏电保护开关和三孔插座,线是从绿色标记的小配电箱接出来的,但是电表和漏电保护器是接两根线的,请问要在接一根地线该怎么接

第1个回答  2019-11-13
这根地线直接接到配电箱上那根地线上就可以了,就是你所标示的橘色那根,连在一起就行了!
第2个回答  2019-11-13
直接引地线接三孔插座即可。电表和漏电保护器只用零火两线本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-11-13
地线不经过任何开关和电表,直接连接在一起就行了。
零火线都要经过漏保和电表。追答

绿色圈内的配电箱内应该有地线,与它连接就行了

追问

师傅,我接好了,配电箱里没有地线的位置,我可不可以接在那根管子的钉子上呢

这根黑色的线就是地线

帮忙看看行不行

追答

接在钉子上肯定是起不到地线的作用的,跟没有地线差不多。

追问

追答

地线通常是与零火线一同入户的。如果进线就只有两根线,那就没有地线,只能不接了。

追问

这根就是地线,那我不要了可以吗,主要就是想接一个空调插座

发现配电箱里的线也没有接地线

追答

只能空着不接了

追问

好的,谢谢,进来最右手边这个电箱是有接地线的,但那是供电局的个人不能打开,中间这个一排保护开关里面都没接地,只能是不用了

谢谢回答

追答

当初接线时应该从电表箱把地线也引出来的

追问

是啊,现在装空调接不了地线,也不知道安不安全

追答

有地线的话要安全一些,挂机无所谓,柜机最好还是要有地线。