5.5kw380v的电动机要用多少平方电源线和多大的交流接触器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-11-08
1.5平方电源线,10A交流接触器
本回答被网友采纳
第2个回答 2009-11-08
用4平方铝线或2.5平方铜线。交流接触器用12或15安的。
第3个回答 2009-11-08
一般穿管的是使用2.5的铜线.15A的交流接触器.
第4个回答 2009-11-08
1.5平方铜线 16A接触器
相似回答
380v
5.5kw电机
配
多大的接触器
,怎么计算的?
答:
电机工作电流为5500/380=14.47A,额定工作电流加大一倍选择接触器即可,
也就是说选择380V、30A的交流接触器即可
。
知道功率如何选择
电线
或电缆的大小 详细??
答:
用口诀计算常用
380V
电动机
额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV 数去除0.76、商数2 去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量 kW 数又恰是6kV 数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76 系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76 是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9 而算得,这样计算不同功率因数...
5.5kw电机
该选择
多大的交流接触器
!
答:
接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,
5.5KW负载可么选择18A的交流接触器
。额定电压是380伏的三相异步电动机在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是看是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等来选择接触器触点容量以及接触器型号,还有现在的接触器质量不一,使用CJT1-40A或者CJX2-3210的...
5.5千瓦电机用多大接触器
合适?
答:
所以用20安的接触器就可以了
。至于热保护器选用10-20安的即可。电机电流大约等于=功率KW*乘以2,5.5KW*2=11A 考虑电机的过载能力,可以设定在11A至14A。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的铝芯线就可以,铜芯线2.5平方就可以。
电工技术:
5.5KW电机
该
用多大的交流接触器
?老电工把方法教给你_百度知...
视频时间 04:49
大家正在搜
380v焊机怎么接电源线
若线电压为380v相电压为多少
已知三相电源的线电压为380v
380v电机转220v怎么接线
220v380v两用电机接法
380v电机改220v电机视频
电源线电压为380v
已知电源线电压为380v
对称三相电源线电压为380v
相关问题
380v 5.5kw电机配多大的接触器,怎么计算的?
请问380v5.5KW电动机需要配多大电线?
5.5KW的电机用多大的交流接触器?
5.5千瓦的三相电机,需要加接触器吗?要用多大的线
一台5.5千瓦三相电机需要用多大交流接触器,热继电器,空气开...
380V5.5千瓦要用多大接触器?
5千瓦电动机(三相)需配多大平方的线和多大安的开关?
5.5千瓦的电机 用多大的接触器 怎样算