55问答网
所有问题
施工现场一级电箱防护有什么要求?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-25
一级电箱外围需要做防护棚(围护)范围有规定左右前后4米
高度2.5米
要有门有锁有消防设施有过道,采用硬围护
相似回答
施工
用电
一级
二级三级
配电箱
规范
要求
答:
1、一级配电箱:安装在配电房,而且采用的是下进下出线,保证接触良好,而且内部要带计量的系统
,比较适合于野外的工作,它的雷电通流量不能够低于60Ka,能将大量的电流分流到大地,承受雷击产生的大电流。2、二级配电箱:它也是分配电箱,因为能够负责一个供电的范围,采用的是内外门的设计,一般选用...
建筑工程
一级配电箱施工
场地如何设置
答:
开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
。配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。2、动力配电箱与照明配电箱、动力开关箱与照明开关箱均应分别设置。3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控...
一级电箱
和三级电箱的区别
答:
三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,
一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒
。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,
应设置在靠近电源地区
。一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠...
一级配电箱
标准具备
什么要求
答:
一级配电箱应设置在靠近电源地区
,电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。在供电系统中:一级配电箱:是指用户的总电源...
工地
临时用电
电箱一级
箱、二级箱、分配箱、三级箱制作。有那些规范...
答:
工地上
一级箱
一般接临时变压器,供施工场地用电。一级箱应有专门的临时用房。二级箱接一级箱,放在现场规划好的位置,应有临时
防护
棚。三级箱接二级箱。(三级箱类似家庭用电的开关,里面有插孔,供现场用电器具的使用)注意:1.
工地现场
现在规范
要求
采用TN-S接零保护系统。2.规范参见jgj46-2005(临时...
大家正在搜
施工现场临边防护措施
施工现场临电规范要求
施工现场防护网
施工现场临边防护规范
施工现场临边防护高度
施工现场围挡施工方案
施工现场围挡高度要求
临边防护的搭设要求是什么
建筑工地临边防护要求
相关问题
一级配电箱标准具备什么要求
建筑工地一级电箱防护应该甲方还是乙方防护
工地临时用电电箱配置标准?
施工现场一级电箱防护有什么要求?
施工现场的二级配电箱要搭设防护棚吗?
工地一级配电箱防护
施工现场中一级电箱和二级电箱的设置距离多少为好?
文明工地一级二级配电箱的标准