第2个回答 推荐于2017-10-08
高层结构设计要求中的舒适度要求指高层建筑在风荷载作用下将产生振动,过大的振动加速度将使在高楼内居住的人们感觉不舒适,甚至不能忍受,直接影响工作和生活,不舒适程度与建筑物的加速度关系。
《高规》第4.6.6条规定,高度超过150m的高层建筑结构应具有良好的使用条件、满足舒适度要求。
超高层建筑风振反应加速度包括顺风向最大加速度、横风向最大加速度和扭转角速度。
顺风向和横风向的顶点最大加速度应按下列公式计算:
(1)顺风向顶点最大加速度
`α_w`=ζ`(μ_θμ_rω_0A)/(m_tot)`
式中 `α_w`——顺风向顶点最大加速度(m/`s^2`)
`μ_θ`——风荷载体型系数;
`μ_r`——重现期调整系数,取重现期为10年时的系数0.83;
`ω_0`——基本风压(KN/`m2`),按现行国家标准《建筑结构荷规范》GB 50009—2001
ζ、ν——分别为脉动增大系数和脉动影响系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009—2001的规定采用
A——建筑物总迎风面积(`m^2`)
`m_tot`——建筑物总质量(t)
(2)横风向顶点最大加速度
`α_w`=`(b_r)/(T_1^2)`.`(sqrt(BL))/(γ_Bsqrt(ζ_t,cr))`
`b_r`=`2.05×10^-4(ν_n,mT_t)/(sqrt(BL))^3.3`(kN/`m^3`) (3-5)
式中 `α_tr`——横风向顶点最大加速(m/`s^2`);
`ζ_o,m`——建筑物顶点平均风速(m/s),`ν_om`=`40sqrt(μ_oμ_zω_o)`
`μ_z`——风压高度变化系数;
`γ—B`——建筑物所受的平均重力(Kn/`m^3`);
`ζt,er`——建筑物横风向的临界阻尼比值;
`T_1`——建筑物横风向第一自振周期(s)
B、L—分别为建筑物平面的宽度和长度(m)