第1个回答  2015-10-16
冷凝水系统常见设计安装问题
  1. 冷凝水管径选择过小导致漏水
  例 某商场制冷运行内天花板漏水,检查发现冷凝水通过干管集中排放,集中冷量达124KW,但主干管才选用DN32的塑料排水管,致使冷凝水排放困难,机组冷凝水盘溢水。
  冷凝水管管径的确定应按照以下原则:
  1)直接与空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致,可从产品样本中查得。
  2)冷凝水集中排放时,冷凝水干管管径应根据冷量大小选择。
第2个回答  2014-05-13
通常,凝结水只占据凝结水管的部分断而,另一部分被空气所占据。由于凝结水干管
一般处于锅炉(或凝水箱)的水位线之上,所以.通常称为干式凝结水管,而位于锅炉
(或凝水箱)水位线以下的凝结水管统称为湿式凝结水管本回答被网友采纳