海尔多联机故障代码43-1
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-09-07
海尔多联机故障代码431是排气温度过低保护。
排气温度过低保护Td小于Pd加10度连续5分钟报故障满足油温启动条件后故障解除。1小时3次故障锁定锁定后不可恢复。
海尔多联机故障代码431表现LED3闪1次。如此循环显示。如果是555.0那么红色LED1和绿色LED3常亮。如果是555.4那么红色LED1和绿色LED3同时闪4次。如此循环显示LED灯闪烁频率2Hz间隔闪烁时间2秒。
相似回答
多联机
空调出现设备码丢失怎么回事?
答:
1、三、 V系列智能变频中央空调
故障代码1
、V3变频
机故障
指示:MDV-252(8)W/S-830、MDV-280(10)W/S-830、MDV-335(12)W/S-830、MDV-400(14)W/S-830、MDV-450(16)W/S-830显示内容故障或保护定义E0室外机通讯故障H2室外机台数减少故障E1相序故障H3室外机台数增加故障E2室内机与主机通讯故障P0变频顶部温...
大金空调
多联机故障代码
专业一点
答:
E9 电子膨胀阀
故障
/EV1、EV2、EV3 EH 泵过电流堵转 EC 水温异常 EJ 现场追加保护装置动作 EE 排水水位异常 EF 蓄热单元异常 H0 传感器异常 H1 空气温度传感器异常 H2 电源传感器异常 H3 高压压力开关不良 H4 低压压力开关不良 H5 压缩机电动机过负荷传感器 H6 压缩机电动机过电流堵转检测用传感器故障 H7 室外机...
格力
多联机故障代码
答:
故障原因:压缩机高压保护
。解决办法:1、清除冷凝器前面的所有障碍物。2、室外环境温度高于43℃时开始制冷。3、控制电路异常,需要报修。4、高压管的压力过大使高压开关动作。5、联系格力售后人员进行现场检查和格力售后维修服务。
日立空调
故障代码
大全
答:
39 主机电流不正常 接线故障
43 压力 压缩比过小,保护动作 主机,变频器,电源问题 44 低压过高,保护动作 室内机制冷过负荷,室外机风温过高 45 46 低压过低,保护动作 膨胀阀问题 高压过高,保护动作 过负荷,制冷剂过量 47 高压过低,保护动作 制冷剂不足 5日立空调显示1 变频器 变频器的热...
日立空调
故障
全部
代码
答:
日立空调
故障代码
:外机不作业:不通电ZNR201短路(引起烧稳妥)。不作业F5毛病:R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效。不作业E2毛病:Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效。不作业E2毛病;Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效。不作业E1毛病:Q103、Q104、D103失效...
大家正在搜
海尔多联机114故障代码
海尔空调多联机故障代码
海尔变频多联机故障代码大全
海尔多联机故障代码大全E9
海信空调多联机故障代码03
海尔多联机46故障
海尔多联机e4是什么故障
海尔多联机报45故障
海尔多联机故障E06