400的变压器,配一级柜主开关用630空开,下面用多大漏保合适?下口用漏保还用做零线与地线连接吗?

400的变压器,配一级柜主开关用630空开,下面用多大漏保合适?下口用漏保还用做零线与地线连接吗?工地施工的。 630空开下面想分五路,用多大的漏保?

第1个回答  2017-09-26
参照《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2、 设置漏电保护器
(1) 施工现场总配电箱关箱至少应设置两级漏电保护器且两级漏电作电流额定漏电作间应做合理配合使具级保护功能
(2) 关箱必须设置漏电保护器施工现场所用电设备除做保护接零外必须设备负荷线首端处安装漏电保护器
(3) 漏电保护器应安装配电箱电源隔离关负荷侧关箱电源隔离关负荷侧
(4) 漏电保护器选择应符合标GB6829-86《漏电电流作保护器(剩余电流作保护器)》要求关箱内漏电保护器其额定漏电作电流应于30mA额定漏电作间应于0.1s.
使用潮湿腐蚀介质场所漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电作电流应于15mA额定漏电作间应与0.1s.
面明确规定所选630A剩余电流断路器追问

还有一个问题 二级箱 下口俩个160A 漏保三个40A漏保 那么这个二级箱 上面总开关选多大的

本回答被网友采纳