55问答网
所有问题
请问一下板面筋在梁里这样断开可以吗?十分感谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-23
可以的,只不过是垫的石子太密集了,这样反而不好。只要能隔开模板即可,能少用就少用垫塞,。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-08-23
次梁是板的支座,板的上部负筋及下部纵筋,以次梁为中支座或以次梁为端支座,应分别按施工图及11G101-1图集94、92页大样构造。
第3个回答 2019-08-23
没问题,随心
第4个回答 2019-08-23
无问题,可以的。
相似回答
板面筋
是不是
可以
在中间
梁
处
断开
锚入梁内?
答:
楼板上部钢筋,
可以在超过梁中线以后锚入断开布置
,只不过现在很多图纸梁上跨两个板的上部钢筋未断开,一是方便设计画图,二是如果单独断开布置会浪费钢筋,施工速度也慢。
有梁双层双向板的
面筋
多垮板是否
可以在梁
内
断开
答:
上层面筋不可以在支座
(梁)或支座附近断开,可以在板跨中央搭接断开。
底筋和
面筋在
屋脊
梁里断开
,
这样可以吗?
答:
做法不对,一般这种坡屋面板钢筋在屋脊处,上部钢筋在屋脊处不断开,下部钢筋可以断开
,但需延伸至板上部,满足锚固要求。屋面板钢筋在屋脊处的做法,图纸应该是有标明的,你再仔细的看看图纸。
当主梁3分之
1
净跨处刚好有次梁呢,
面筋
还能不能在此处
断开
,作搭接。
答:
确是经常有跨内均分放两根次梁的情况。但是,不是按净跨均分的,而是按轴线跨分的。你没有仔细看清楚,自然就‘有点迷惑’了。再说规范所说的3分之1净跨处的本意,并不是精确的0.333333Lo点处,应该是包括其附近,钢筋配料人,应该有吃透规范的精神的深度而不仅是条文的字面,以便避免钢筋拥挤,...
框架
梁
的跨度太大,钢筋不够长,,
面筋能在
支座内打断做
吗?
答:
框架梁的跨度太大,钢筋不太长,上部钢筋不能在支座内打断。支座内上筋受力比较大,不
能断开
。框架梁的上部主筋要通长设置,钢筋太长时,在跨中三分之一处进行连接,接头形式根据钢筋直径大小采用直螺纹套筒、绑扎接头等。