电力系统方向性电流保护为什么有死区?死区由什么决定?请详细解释一下,谢谢。

如题所述

第1个回答  2022-12-13

传统的功率方向元件存在死区。

传统的功率方向元件,或称为功率方向继电器,利用线电压和相电流之间的相位关系来判断故障方向,而在保护出口发生三相金属性短路时,输入保护的线电压为0,无法进行相位比较,所以存在死区。

目前保护中的方向元件大多数为故障分量方向元件,不存在死区问题。

扩展资料:

在电力系统中,两侧电源或单相环网的输电线路,在这样的电网中,为切除线路上的故障,线路两侧都装有断路器和相应的保护,如装设过流保护将不能保证动作的选择性。为解决选择性的问题,在原来的电流保护的基础上装设了方向元件(功率方向继电器)。

规定:功率的方向由母线流向线路为正,由线路流向母线为负。由功率方向继电器加以判断,当功率方向为正时动作,反之不动,上述过程即为方向电流保护。

功率方向继电器简称功率继电器或方向继电器、其作用是判断功率的方向。对于正方向的故障其功率为正值劝率方向继电器动作对于反方向的故障其功率为负值劝率方向继电器不动作。目前电力系统中的功率方向继电器有感应型、整流型、晶体管型和集成电路型等几种不同型式,但就其构成原理米说,主要有相值比较和幅值比较两种。

三段式方向性电流保护在作用原理、整定计算原则等方面与无方向三段式电流保护基本相同,但方向电流保护用于双电源网络和单电源环形网络时在保护构成、整定、相互配合等问题上还有以下特点。

(1)在保护构成中应加功率方向测量元件,并与电流测量元件共同判别是否在保护线路的正方向发生故障。

(2)由于装设了方向元件第1段方向电流保护的动作电流可不必躲过反方向外部最大短路电流,只需校正方向短路计算即可。

(3)为了保证选择性在环网和双电源网中,功率方向相同的各线路保护第m段的动作电流和动作时间应相互配合。需要指出并非线路的所有电流保护都要装设方向元件而仅在用动作电流、动作时间不能保证选择性时才需加装方向元件。

(4)为了保证方向电流保护不会因为反方向不对称短路时非故障相电流测量元件动作和功率方向元件误动作而发生保护误跳闸,方向电流保护必须采用按相起动接线方式。

参考资料:百度百科-方向电流保护

相似回答