大体积混凝土浇筑时内外温差不超过多少度不是拆模温度

如题所述

第1个回答  2018-02-19
1.大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值,里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。温控指标符合下列规定:
(1)混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃。
(2)混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃。
(3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。
(4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
相似回答