55问答网
所有问题
商场二楼想做个800毫米深底面积850平的室内泳池,楼层承重超标了,如何设计可满足要求?
楼层承重500kg/平米。那位高人指点一下解决方案。不胜感激!
举报该问题
推荐答案 2016-03-27
钢筋混凝土
承受力每m平方米是500KG/可以将地面改造成4平方米承受3500kg
3500kg=3.5吨
3.5吨是35KN
35/4=8.75KN
原来的板设计为5KN/每平方米,比原来的大很多,一种是用碳纤维加固
另一种是那就将现有楼面
凿毛
,冲洗干净,再在上面补浇一层砼,不同的是要增加双向板筋,将板四周墙体凿空,以便
钢筋锚固
.
第三种就是在板底四周梁侧面植筋,再焊接成钢筋网片,然后进行喷射混凝土施工.望采纳!谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8GeeQe8GFeILFLR8FR.html
其他回答
第1个回答 2016-03-17
找个加固公司做下加固
相似回答