楼层承重500kg/平米。那位高人指点一下解决方案。不胜感激!

钢筋混凝土承受力每m平方米是500KG/可以将地面改造成4平方米承受3500kg

3500kg=3.5吨

3.5吨是35KN

35/4=8.75KN

原来的板设计为5KN/每平方米,比原来的大很多,一种是用碳纤维加固
另一种是那就将现有楼面凿毛,冲洗干净,再在上面补浇一层砼,不同的是要增加双向板筋,将板四周墙体凿空,以便钢筋锚固.
第三种就是在板底四周梁侧面植筋,再焊接成钢筋网片,然后进行喷射混凝土施工.望采纳!谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-17
找个加固公司做下加固