一般厚度是8~15cm。
加钢筋,用加配适量直径6~9mm光圆钢筋。
护壁厚度计算:
大直径人工挖孔桩大都采取分段挖土,分段护壁的方法施工,以保证操作安全。分段现浇混凝土护壁厚度,一般取受力最大处,即地下最深段护壁所承受的土压力及地下水的侧压力确定其厚度。施工过程中地面不均匀堆土产生偏压力的影响可不考虑。
混凝土护壁厚度t可按下式计算:
t≥(K·N)/Fc或t≥(Kp·D)/(2Fc)
式中
N——作用在混凝土护壁截面上的压力(N/m2),N=p×D/2
K——安全系数,一般取K=1.65;
fc——混凝土轴心抗压强度(MPa);
P——土和地下水对护壁的最大侧压力(MPa);
对无粘性土:
当无地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕
当有地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕+(γ-γw)*(H-h)*tg2〔45°-(φ/2)〕+(H-h)γw
对有粘性土:
当无地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕-2ctg〔45°-(φ/2)〕
当有地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕-4c*tg〔45°-(φ/2)〕+(H-h)*(γ-γw)*tg〔45°-(φ/2)〕+(H-h)γw
式中
γ——土的重度(kN/m3);
γw——水的重度(kN/m3);
H——挖孔桩护壁深度(m);
h——地面至地下水位深度(m);
D——挖孔桩外直径(m);
φ——土的内摩擦角(°);