55问答网
所有问题
网络机柜内交换机如何接地
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-21
,这问题是根据机柜的外壳需要和机柜内的交换机需要而接的: 1、机柜外壳需要接地,应该是单独一根
接地线
接到机房
等电位
上。(相关文章导读:接地线、
综合布线
系统接地问题) 2、机柜内的交换机也要接地,最好也是单独一根接地线接到机房等电位上,交换机前后面有螺丝的地方,卸下一个螺丝,然后把螺丝孔处用锉把防静电漆打掉,然后把接地线用卸下来的螺丝压上就行。本回答被提问者采纳
相似回答
网络机柜内交换机如何接地
?
答:
1、机柜外壳需要接地,应该是单独一根接地线接到机房等电位上
。2、机内的交换机也要接地,最好也是单独一根接地线接到机房等电位上,交换机前后面有螺丝的地方,卸下一个螺丝,然后把螺丝孔处用锉把防静电漆打掉,然后把接地线用卸下来的螺丝压上就行。
在机房建设中,
机柜内
设备和机柜是
如何接地
的?这有没有相关国家规范或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1Ω
。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-8...
网络机柜如何接地
线
答:
零线在变压器中性点接地
。机房内配电箱外壳以及空调、
新风机外壳和零线相接作为保护地线
。计算机外壳不要和零线相接。3、机房和大型设备安装时一般要求的地线指得是直流逻辑地线。在同一个网络机柜内,往往会有数个乃至数十个屏蔽配线架,它们应采用星型结构完成接地连接。屏蔽配线架的接地应直接接到机柜的...
网络
机房
机柜接地
问题
答:
一般机柜,设备都有一个接地口,在背面,同样有线,大多是绿黄的,一端接设备相应的口,另外一端接在地板的金属上(这个会预留的,专门用于接地)。如果设备线不够长,那么
机柜接地
上金属,设备绕在机柜上
华为
交换机
静电连接线
怎么
接
答:
这个
交换机
静电连接线连接方法如下:1、佩戴防静电腕带或防静电手套。如果佩戴防静电腕带,需确保防静电腕带一端插到交换机或
机柜
/机架的ESD孔中,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。2、将
接地
线缆的双OT端(JG2-16-M6端)连接到交换机的接地点上,M6螺钉的紧固力矩为4.8N·m。3、将接地线缆的单OT...
大家正在搜
交换机接地线连接机柜
网络机柜交换机跳线图
小交换机怎样固定在机柜里面
网络机柜设备连接
交换机接地
交换机怎么固定在机柜上
交换机网线整理
交换机怎么接线
配线架与交换机连接图
相关问题
在机房建设中,机柜内设备和机柜是如何接地的?这有没有相关国家...
网络机房机柜接地问题
装有服务器,交换机,存储设备的机柜中,没有接地铜排,如何进行...
机房中 机柜(设备)外壳为什么接地?
通信机房内机柜与光缆如何做接地
机柜设备接地
网络机柜里面的交换机怎么走线
机柜内如何放置交换机和理线器