西门子QFA3171温湿度传感器接线方法

西门子QFA3171温湿度传感器与24v电源和数据采集仪的应该如何接线,就是各个接线柱应该如何相连,最好给画个接线电路图哦
知道的大侠急盼您的回答,在线等,优点而急哦,3Q!!!
现在给各个接线柱编号:(1)电源正负极接线柱编号1.2;(2)西门子温湿度传感器I2,G2,I1,G1接线柱编号3.4.5.6,另外三个接线从上往下编号7.8.9;(3)数据采集仪连接卡接线柱编号10.11,请问怎么应该怎么连接呢? 比如1和4,6连,其他的呢?本来想上图的,结果网络不给力只能描述了! 3Q!

第1个回答  2014-05-17
G1;G2: 接直流电压的正极,正常为24V+;
I1 :与0~100%相关适度关联的4~20mA信号输出;
I2 :与0~50℃温度相关的4~20mA信号输出;
注:G1(+)和I(+)l端必须与电源相接,及时G2(+)和I2(-)因为温度输出信号而被占用;

(不知这样讲,您这能不能看懂,至于图上左边的三个外部接线端,我这也不能给出准确的解释,依据电气的一些要求,应该是转接端子,您那有说明书的话,查阅一下说明书。)追问

电源正负极接线柱编号1.2;西门子温湿度传感器I2,G2,I1,G1接线柱编号3.4.5.6,另外三个接线从上往下编号7.8.9;数据采集仪连接卡接线柱编号10.11,请问怎么应该怎么连接呢? 比如1和4,6连,其他的呢?本来想上图的,结果网络不给力只能描述了! 3Q!