用于消防强切的施耐德塑壳空开后加的五根黑线,与中间继电器怎么接线
用于消防强切的施耐德塑壳空开后加的五根黑线,与中间继电器怎么接线?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-08-30
如果是24V脱扣器是不用加继电器的!直接模块出来24V接开关上就行!开关一般一边都会出来1对线!一边是接24V,一边接你模块反馈!
第2个回答 2017-08-30
先找出来那几根是反馈,剩下的就是强切了。
第3个回答 2017-09-01
这个具体的问题你可以找施耐德官方客服电话问下啊。
相似回答
总
空开
上
后加的消防强切
怎样
接线
答:
哪一组是反馈接线端。然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了
,一般模块启动输出端接的是中间继电器的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间...
塑壳空开
上的
消防
脱扣如果通过
中间继电器
转变进线电压??
答:
通过模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的
中间继电器
。脱扣线接中间继电器常开,实现交流220V与DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强弱电的隔离转换。
总
空开
上
后加的消防强切
怎样
接线
答:
空气开关进行消防强切,需要带脱扣线圈的空气开关。
把脱扣线圈接入消防模块的继电器输出端,在外接一个电源。就能实现消防电切了
。接线要注意脱扣器的线圈电压和电源电压一致。
总
空开
上
后加的消防强切
怎样
接线
?
答:
如图分励脱扣器,根据图示电压给2红色线接入适当电压,分励脱扣器动作
,空开
断电。
220v
继电器用于
非消防电
强切,与消防
线咋接
答:
模块靠通断24V来控制24V继电器动作
,继电器
通过通断220v来让空开跳闸