55问答网
所有问题
三菱PLC应用指令PLSY或PLSR是如何控制伺服电机反转的?
如果是Y1控制反转,在反转时Y0有脉冲输出吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-10-08
将伺服驱动器设置为位置方式,驱动方式为脉冲+方向信号。
Y0作为脉冲发送端,方向信号可以为任意输出点。
控制方向信号来实现转向。
Y1与Y0为独立两个脉冲发送点 ,根据你的机型不同,Y1与Y0能否同时输出也不同,如FX1S的机型不能同时输出。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
PLSY指令
.正
反转怎么
给定
答:
用PLSR指令带加减速时间设置精度相对好一些, 正反转的控制是有步进或私服控制器上有一个接线端子可以控制
比如Y00为脉冲输出Y10为控制电机运转方向信号,Y10 为ON时电机正传Y10为OFF时电机反转
用
三菱PLC
用脉冲(
PLSR指令
)通过驱动器
控制伺服电机
正转 停止
反转
加速...
答:
用Y1发脉冲,Y2导通就反转了,加速度和减速度要用寄存器,改变寄存器的值,就改变了速度了
例如:LD X0 SET M0 LD M0 ANI XI PLSY D100(里面的值可加减) K0(发无穷个脉冲) Y1 在这个时候加上Y2,伺服就反转了 目测你的电路图,需要直接将Y4导通,让伺服激磁,电机才会转起来 ...
三菱PLC
中脉冲输出
指令PLSY怎样
设置为脉冲加方向模式,方向
怎么控制?
样...
答:
x1为正转控制。x2为反转控制。y0为脉冲输出。y2为方向控制
。三菱PLC是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令。并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的...
三菱plsr指令
答:
PLSR 是
带加减速脉冲输出
指令
.K1000最高输出频率.K-5000 总输出脉冲个数.不过没见过为负数的.K500 加减速时间,单位是毫秒.Y0指定的脉冲输出地址.
三菱PLC
中的
PLSY
指令
,
怎么
用
答:
三菱PLC
PLSY是
脉冲输出功能,用来驱动步进
电机或伺服电机
。PLSY 有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定脉冲数,D指定脉冲输出元件号(对于三菱小型PLC,如 FX系列只能选晶体管输出型且只能是 Y0 Y1 Y2).
指令
格式是 [PLSY K1000 K5000 Y0]这里K1000表示脉冲频率是...
大家正在搜
三菱plc功能指令及应用举例
三菱顺序控制指令
三菱plc的所有指令
三菱plc主控指令
三菱plc常用指令表
三菱plc指令dplsy
三菱plc指令rd3a
三菱plc基本指令
三菱plc指令dmov
相关问题
请问三菱PLC PLSY PLSR PLSV DRVI DR...
三菱PLC 脉冲输出指令PLSY PLSR在顺序控制程序中怎...
三菱信捷plc plsy和plsr指令控制步进电机
三菱PLC的PLSY指令
三菱PLC中PLSY命令怎么用
三菱PLC中的PLSY 指令,怎么用
三菱plc定位指令PLSY PLSR DDRVI DIVA怎...
怎样用PLSR指令控制伺服电机和步进电机的正反转