55问答网
所有问题
建筑主体垂直度多少工分为标准
一栋大楼25层``垂直度在多少公分之类为 国家标准?
如果它的垂直度相差24公分``合格吗?
可以建起来吗?
垂直度相差这么多国家让建吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-06-24
你这个差距太大了
要H/1000 以内
你这个要25000/1000==25
所以你这个应该垂直度相差2.5公分以内就可以了!
本回答被网友采纳
第2个回答 推荐于2017-09-10
你这个差距太大了
要H/1000 以内
你这个要25000/1000==25
所以你这个应该垂直度相差2.5公分以内就可以了!
相似回答
建筑物垂直度
、标高、全高在
主体
封顶后、装饰工程完后、竣工结束后的...
答:
主体结构垂直度,
按以下标准控制:砖混结构H≤10m,允许偏差10mm;H>10m,允许偏差20mm。框架结构允许偏差为H/1000≤30m。H为柱、墙全高
。竣工工程垂、直度按以下标准控制:Hg≤24m,允许偏差为4/1000 Hg;24m<Hg<60m,允许偏差为3/1000Hg;60m<Hg<100m,允许偏差为2/1000Hg;Hg>100m,允...
建筑物垂直度
控制在
多少
范围以内合格
答:
1、H≤30m 允许偏差5mm。2、30<H≤60 允许偏差10mm。3、60<H≤90 允许偏差15mm。4、90<H≤120 允许偏差20mm
。5、120<H≤150 允许偏差25mm。6、150<H 允许偏差30mm。根据《工程测量规范》(GB 50026-2007)规定,8.3.11 建筑物施工放样应符合下列要求:施工的垂直度测量精度,应根据建筑物...
垂直度
允许偏差
多少为
正常?
答:
层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)
。对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。
建筑物垂直度
、标高、全高在
主体
封顶后、装饰工程完后、竣工结束后的...
答:
GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2.1
垂直度:层高10mm、全高≦30且≦H/1000
详细见表8.3.2.1;标高:层高±10mm、全高±30mm。以上验收应在主体分部验收进行。不是竣工结束进行。
高层
建筑物
沉降允许值是
多少
,
垂直度
允许误差是多少。
答:
对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别
不能大于8mm及10mm
;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。