1.热力管道敷设有哪些形式
布置形式 热力管道的平面布置主要有枝状和环状两类。 2。

敷设方式 (1)架空敷设 将热力管道敷设在地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上。架空敷设不受地下水位的影响,且维修、检查方便。

适用于地下水位较高、地质不适宜地下敷设的地区,是一种比较经济的敷设形式。 其缺点是占地面积大,管道热损失较大。

架空敷设按支架的高度不同,可分为低支架、中支架和高支架三种敷设形式。 低支架敷设时,管道保温层外壳距地面的净高不宜小于0。

3m;中支架敷设时,其距离一般为2。0~4。

0m;高支架敷设时,应不低于4。5m。

管道架空有困难或影响美观以及在寒冷地区管道热损失过大,或需采取保温防冻措施,使其在经济上不合理时,采用地下敷设的方式。 (2)地沟敷设 地沟敷设分为通行地沟、半通行地沟和不通行地沟三种敷设形式。

1)通行地沟敷设。当热力管道通过不允许开挖的路面处时、热力管道数量多或管径较大、地沟内任一侧管道垂直排列宽度超过1。

5m时,采用通行地沟敷设。通行地沟净高不应低于1。

8m,通道宽度不应小于0。7m。

2)半通行地沟敷设。当热力管道通过的地面不允许开挖且采用架空敷设不合理时,或管道数量较多、采用不通行地沟管道单排水平布置的沟宽受到限制时,可采用半通行地沟敷设。

半通行地沟一般净高为1。2~1。

4m,通道净宽为0。5~0。

6m,长度超过60m应设检修出入口。 3)不通行地沟敷设。

管道数量少、管径较小、距离较短,以及维修工作量不大时,宜采用不通行地沟敷设。不通行地沟内管道一般采用单排水平敷设。

地沟内管道敷设时,管道保温层外壳与沟壁的净距宜为200~150mm,与沟底的净距宜为100~200mm,与沟顶的净距:不通行地沟为50~1OOmm,半通行和通行地沟为200~300mm。 地沟内管道之间的净距应有利于安装和维修。

如地沟内热力管道的分支处装有阀门、仪表、疏排水装置、除污器等附件时,应设置检查井或人孔。 在热力管沟内严禁敷设易燃易爆、易挥发、有毒、腐蚀性的液体或气体管道。

如必须穿越地沟,应加装防护套管。 (3)直接埋地敷设 。
2.供暖管道和阀门如何养护
球阀和截止阀是阀门里使用广泛的一种通用阀门,使用量大,消耗也快,所以在冬季供暖器即将来临之时,合理的维修保养,不但可以提高工作效率,还可以减少检修时间,节约更换成本。

想使球阀和截止阀性能稳定,寿命长久,需要注意以下因素: 第一:使用前,应用水清洗管道和阀体过流部分,以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。 第二:球阀和截止阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。

在检修球阀之前,要先关闭球阀前的切断阀,打开需要检修的球阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀,则应该首先切断电源和气源的供应。

第四:.一般软密封球阀均使用四氟(PTFE)作为密封材料,硬密封球阀密封面为金属堆焊而成。 如需对管道球阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。

还应注意的是由法兰连接管道球阀和截止阀拆装时,法兰上的螺栓螺母应先全面固定,然后将所有螺母稍紧,最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破 裂,导致阀门法兰对接出介质泄露。

第五:如果门对阀进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气专用球阀,则可用汽油进行清洗。

其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。

清洗完成后等清洗剂彻底挥发后再进行装配。 第六:如果在使用过程中发现填料处有细微泄露,可以稍稍加紧阀杆螺母,紧至泄露停止既可,不可继续拧紧。

第七:长期露天存放,会导致阀门本体和部件锈蚀,无法正常使用。 球阀存放时应该防雨,防水,防潮,并将法兰盖盖紧。

存储超过12个月的阀门,使用时应重新测试,以确保性能稳定。 第八:另外冬天严寒,选用阀门时要注意周围环境的最低温度在阀门可承受范围内,防治阀门上冻,不能正常工作。
3.热力管道巡检安全要求
热力管道工程制作安装、运行维护、质量检测新技术、新工艺及标准规范 目录:

热力管道工程制作安装、运行维护、质量检测新技术、新工艺及标准规范

第一篇 热力管道工程制作安装基础概论

第一章 热力管道工程基本知识

第二章 热力管道工程流体力学理论及材料热处理

第三章 热力管道工程识图

第四章 热力管道工程施工常用材料

第五章 热力管道工程施工常用的施工机具

第六章 热力管道工程施工常用计算

第二篇 热力管道工程管件的制作安装新技术、新工艺

第一章 管件的加工与制作

第二章 热力管道工程常用阀门的制作安装新技术、新工艺

第三章 热力管道工程支架的制作安装新技术、新工艺

第四章 热力管道工程的连接新技术、新工艺

第五章仪表及仪表管道制作安装新技术、新工艺

第六章 热力管道工程配件的展开下科新技术、新工艺

第七章 热力管道工程补偿器的制作安装新技术、新工艺

第三篇 热力管道工程常用材质制作安装、运行维护新技术、新工艺

第一章 总论

第二章 聚乙烯气管与钢骨架塑料复合管制作安装、运行维护新技术、新工艺

第三章 铝塑复合管制作安装、运行维护新技术、新工艺

第四章 ABS管制作安装、运行雏护新技术、新工艺

第五章 铜及铜合金管制作安装、运行维护新技术、新工艺

第六章 碳素钢管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第四篇 高、中、低压热力管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第一章 综述

第二章 管道的敷设方式

第三章 中、低压热力管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第四章 高压热力管道质量检测新技术、新工艺

第五篇 热力管道采暖系统设备及制作安装、运行维护新技术、新工艺

第一章 采暖设备的性能及制作安装

第二章 室内蒸汽供暖系统制作安装、运行维护新技术、新工艺

第三章 蒸气供热管网的水力计算

第四章 供热管道的布置与敷设

第六篇 工业热力管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第一章 压缩空气管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第二章 氧气管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第三章 乙炔管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第四章 氢气管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第五章 高纯介质管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第七篇 燃气热力管道工程制作安装、运行维护新技术、新工艺

第一章 地下燃气热力管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第二章 燃气热力管道附属设备安装新技术、新工艺

第三章 地上燃气热力管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第四章 室内燃气热力管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第五章 室外煤气管道制作安装、运行维护新技术、新工艺

第八篇 热力管道绝热、防腐施工、质量检测新技术、新工艺

第一章 热力管道绝热作用及绝热材料

第二章 绝热层厚度及绝热施工、质量检测新技术、新工艺

第三章 防腐涂料

第四章 表面处理新技术、新工艺

第五章 防腐施工新技术、新工艺

第六章 热力管道涂色新技术、新工艺

第九篇 热力管道工程质量检测与通病防治、施工安全管理及安全技术

第一章 热力管道连接的质量痛病及防治

第二章 阀门及管件的质量痛病及防治

第三章 采暖、煤气管道质量检测、痛病及防治

第四章 工业热力管道质量检测、痛病及防治

第五章 管道防腐、保温质量检测与痛病防治

第六章 供热系统制作的验收、启动、运行和维护

第七章 热力管道制作安全管理及安全技术

第十篇 相关标准规范
4.热力管网的种类有哪些
(一)按热媒种类 L蒸汽热网 2.热水热网 (2)低温热水热网:t≤95℃。

(二)按所处地位 1.一级管网:从热源至热力站的供回水管网; 2.二级管网:从热力站到用户的供回水管网。 (三)按敷设方式 1.地沟敷设可分为:通行地沟、半通行地沟、不通行地沟; 2.架空敷设可分为:高支架、中支架、低支架; 3.直埋敷设:管道直接埋设在地下,无管沟。

(四)按系统形式 1.闭式系统:一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多,实际使用较广泛; 2.开式系统:直接消耗一次热媒,中间设备极少,但一次热媒补充量大。 (五)按供回分类 1.供水管(汽网时:供汽管):从热源至热用户(或热力站)的管道; 2.回水管(汽网时:凝水管):从热用户(或热力站)回至热源的管道。
相似回答