55问答网
所有问题
框架柱子第一层的钢筋可以不留接头吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-12
当然可以了,但是施工难度会大很多的。
相似回答
一层框架
结构
柱子钢筋
没有预留植筋
可以吗?
答:
可以植筋
。按规范要求可以植筋,但是植筋一定安尺寸间距施工。植筋的材料以及施工按规范标准要求实施。
房屋
柱子
上
第一层
没有露出
钢筋
头怎么接第二层?
答:
如果是私人建筑的话可以在一层柱子位置将混凝土凿掉露出柱子钢筋,在将二层柱子钢筋和
一层柱子钢筋
进行焊接连接,单面焊接满足10d,双面焊接满足5d。
建筑施工中,梁柱节点内
可以
有
接头吗?
答:
建筑施工中,梁柱节点内梁上部纵筋不能有节点,主要是因为处于弯矩最大处;梁下部纵筋在节点处是可以有
接头
的,因为下部跨中弯矩最大,另外
柱子
在节点处是不能有接头的。框架梁(KL)是指两端与
框架柱
(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种...
一层
楼
柱子的
纵向
钢筋
在顶板上的还需要锚固吗
答:
框架的
中柱到顶后的纵筋没有锚固的说法,中柱到顶时的收头见11G101-
1
图集60或65页;边柱或角柱顶上部位的弯矩是与框架梁端一样大的,其纵筋要承担较大的拉力,不仅仅是锚固的问题,见11G101-1图集59(抗震的)或64页大样中设计图指定的大样。。
框架
结构
柱子
层高3.9米
接头
应该在什么位置
答:
1
.
柱子
层高3.9米,
接头
位置的确定需遵循相关规范,以确保结构的整体性和稳定性。2. 施工中,柱子是不允许留有施工缝的,因为这样会对结构造成影响。即使是小的冷缝,也会对结构产生不利影响。3. 上下
层柱
混凝土连接处,必须经过凿毛处理,以保证连接的密实性。4. 混凝土的连接位置并没有固定的规定...
大家正在搜
用14钢筋做柱子可以盖几层
框架柱钢筋搭接位置规范要求
框架柱钢筋连接规范
框架柱需要多大的钢筋
柱子和梁的钢筋连接图
框架柱钢筋
柱子一般多粗钢筋
框架柱钢筋变小了如何处理
柱子与梁钢筋搭接规范
相关问题
框架结构同一楼层柱的同一根钢筋是否允许有两个接头?有那些要求...
框架柱钢筋能有几个接头?
框架柱钢筋的接头位置在柱的中间可以吗?
框架柱钢筋接头怎么算?
一层柱子钢筋未伸入二层板面二层柱子钢筋接头如何处理?
框架柱钢筋两根一级接头是否同一位置
想在原来的框架基础上再加盖一层,柱子的钢筋要怎么接上来,已经...
框架柱钢筋可不可以在柱子中间搭接